Bonjour M37,
Je vous remercie pour votre retour ainsi que pour les liens.
Si j'ai bien compris, je lessive les murs et ensuite je ponce ?
Pour l'enduit de lissage, comme vous le dites je pensais partir sur de la pâte pour éviter tout problème.
J'avais également vu le produit de la marque Toupret, il y a 2 types, le magic renov et le lissage, les 2 mettent qu'ils couvrent de 1 à 2mm mais j'ai peur que cela ne soit pas suffisant ?
Par rapport au prix j'ai essayé de voir d'autres produits et je me pose une autre question du coup
est-ce que je peux partir sur un enduit de lissage ou il faut que je parte sur un enduit de rebouchage ?
Je vous remercie par avance de votre retour.
Cordialement.
Je vous remercie pour votre retour ainsi que pour les liens.
Si j'ai bien compris, je lessive les murs et ensuite je ponce ?
Pour l'enduit de lissage, comme vous le dites je pensais partir sur de la pâte pour éviter tout problème.
J'avais également vu le produit de la marque Toupret, il y a 2 types, le magic renov et le lissage, les 2 mettent qu'ils couvrent de 1 à 2mm mais j'ai peur que cela ne soit pas suffisant ?
Par rapport au prix j'ai essayé de voir d'autres produits et je me pose une autre question du coup

Je vous remercie par avance de votre retour.
Cordialement.
29 mai 2019 à 09:25

Bonjour,
Je me permets de vous demander votre aide car après plusieurs recherches, je me retrouve perdu.
Voici mon problème :
Les murs de mon appartement ont une toile de verre type chevron, je n'aime pas ce motif et je souhaite avoir des murs lisses.
Je ne veux pas enlever la toile de verre, car elle est en très bon état et j'ai pu lire qu'il est compliqué de l'enlever et que cela risque également d'abimer le mur.
N'étant pas bricoleur, je voulais savoir s'il existe des peintures assez couvrantes pour enlever les motifs ou suis-je obligé d'appliquer un enduit recouvrant avant de peindre ?
Je vous joins une photo de la toile de verre.
Je vous remercie d'avance pour votre retour,
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je me permets de vous demander votre aide car après plusieurs recherches, je me retrouve perdu.
Voici mon problème :
Les murs de mon appartement ont une toile de verre type chevron, je n'aime pas ce motif et je souhaite avoir des murs lisses.
Je ne veux pas enlever la toile de verre, car elle est en très bon état et j'ai pu lire qu'il est compliqué de l'enlever et que cela risque également d'abimer le mur.
N'étant pas bricoleur, je voulais savoir s'il existe des peintures assez couvrantes pour enlever les motifs ou suis-je obligé d'appliquer un enduit recouvrant avant de peindre ?
Je vous joins une photo de la toile de verre.
Je vous remercie d'avance pour votre retour,
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 mai 2019 à 12:06

Bonjour,
Je vous remercie pour vos renseignements.
Je savais qu’il y avait du travail mais pas autant !
Je vous joins une photo du tableau électrique comme demandé.
Comme informations supplémentaires, il est noté : disjoncteur abonné 15-45A réglé en 45A.
Différentiels 500mA- terre mesurée à 2,54 ohms. Tableau : fusible 10A 20A 32A.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous remercie pour vos renseignements.
Je savais qu’il y avait du travail mais pas autant !

Je vous joins une photo du tableau électrique comme demandé.
Comme informations supplémentaires, il est noté : disjoncteur abonné 15-45A réglé en 45A.
Différentiels 500mA- terre mesurée à 2,54 ohms. Tableau : fusible 10A 20A 32A.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 avril 2019 à 08:23

Bonjour,
Je viens de signer un compromis pour un appartement et j'aimerais vos avis sur son diagnostic électrique.
2.3.e1 Au moins un circuit ne comporte pas de conducteur de protection relié à la terre (absence ou continuité > à 2 Ohms) : Commentaires: Circuits luminaire - Continuité non vérifiable sur certains appareillages (classe 2 ou enveloppe plastique) - Absence de continuité sur prise avec broche (Chambre 1 - Chambre 2 - Chambre 3 - Salle d'eau).
3.d Le courant d’au moins un dispositif de protection contre les surintensités n’est pas adapté à la plus petite section et la composition des conducteurs qu’il protège : Commentaires : Fusible 20A avec conducteur < 4mm² - Fusible 10A avec conducteur <à 1,5mm²
3.e La section d’au moins un conducteur de neutre n’est pas adapté au courant de chaque dispositif de protection protégeant les conducteurs de phase correspondant (cas notamment des neutres communs : Commentaire : Présence de neutre commun
4.2a Le niveau de protection électrique et le matériel est inadapté aux zones définies dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. Commentaires : Le matériel en zone 2 doit être marqué IP24 et classe 2 - Absence de continuité sur la broche de terre de la prise - Prise en zone 2
5a Au moins une enveloppe de matériel électrique est manquante, inadaptée ou en mauvais état. Commentaire : Certains blocs prises sortent de leur encastrement - (Cuisine)
P2-3 Dispositif de coupure et de sectionnement de l’alimentation dans le logement.
Commentaires : Circuits alimentés depuis les parties communes (absence de coupure).
Vous remerciant par avance de vos conseils.
Je viens de signer un compromis pour un appartement et j'aimerais vos avis sur son diagnostic électrique.
2.3.e1 Au moins un circuit ne comporte pas de conducteur de protection relié à la terre (absence ou continuité > à 2 Ohms) : Commentaires: Circuits luminaire - Continuité non vérifiable sur certains appareillages (classe 2 ou enveloppe plastique) - Absence de continuité sur prise avec broche (Chambre 1 - Chambre 2 - Chambre 3 - Salle d'eau).
3.d Le courant d’au moins un dispositif de protection contre les surintensités n’est pas adapté à la plus petite section et la composition des conducteurs qu’il protège : Commentaires : Fusible 20A avec conducteur < 4mm² - Fusible 10A avec conducteur <à 1,5mm²
3.e La section d’au moins un conducteur de neutre n’est pas adapté au courant de chaque dispositif de protection protégeant les conducteurs de phase correspondant (cas notamment des neutres communs : Commentaire : Présence de neutre commun
4.2a Le niveau de protection électrique et le matériel est inadapté aux zones définies dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. Commentaires : Le matériel en zone 2 doit être marqué IP24 et classe 2 - Absence de continuité sur la broche de terre de la prise - Prise en zone 2
5a Au moins une enveloppe de matériel électrique est manquante, inadaptée ou en mauvais état. Commentaire : Certains blocs prises sortent de leur encastrement - (Cuisine)
P2-3 Dispositif de coupure et de sectionnement de l’alimentation dans le logement.
Commentaires : Circuits alimentés depuis les parties communes (absence de coupure).
Vous remerciant par avance de vos conseils.
15 avril 2019 à 10:52