Bonjour.

Frisquet ne recommande, voire interdit de brosser les électrodes de brûleur, hors le technicien d'entretien le fait systématiquement.
Quelles raisons de la position de Frisquet sur les électrodes ?
Cordialement.
27 septembre 2021 à 13:52
forum consulter ce sujet Entretien chaudière Frisquet hydromotrix sur le forum Chauffage

Bonjour,

La vanne 3 voies de ma chaudière Frisquet Hydromotrix vision 32kW après son installation a été changée sous garantie parce qu'elle faisait un bruit "mécanique de grognement".
Depuis, la nouvelle vanne mise en place recommence progressivement à faire le même bruit.
Quel pourrait en être le symptôme ?
Est-il possible de mettre en ligne le mp3 du son ?
Cordialement.
17 janvier 2021 à 15:03
forum consulter ce sujet Bruit vanne 3 voies chaudière Frisquet Hydromotrix vision 32kW sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour,

Sur une chaudière Saunier-Duval Themaplus 25/30, comment passer en mode manuel dans le cas où le thermostat est défaillant ?
Cordialement.
01 février 2020 à 09:30
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier-Duval Themaplus 25/30 mode manuel sur le forum Chauffage

Bonjour.
suite à la réponse de VTC qui demandait des compléments d'infos.
Les infos complémentaires à mon post.
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? (voir fichier joint)
- Type de circuit de chauffage > 10 radiateurs Finimetal Lamella (voir fichier joint)
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques > Non
- Quelle est la puissance totale de votre installation de chauffage > (voir fichier joint = 12 kw arrondi)
- Quelle est la surface totale de votre logement > 130 m²
- La hauteur sous plafond de votre logement est-elle supérieure à 2.5 mètre > 3.5 m
- Dans quelle région êtes-vous > Alsace
- Quelle est la hauteur manométrique de votre installation > Hr sous plafond + perte de charges
- Quelle est la valeur de la perte de charge du circuit le plus défavorisé > non calculée (15 m en 20x27 et 8 en 26x34)
- Quelle est le débit nécessaire à votre installation de chauffage > non calculé.
Cordialement.
15 octobre 2019 à 17:51
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet hydromotrix 32 kW circulateur sur le forum Chauffage

Bonjour.
Les infos complémentaire à mon post.
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? (voir fichier joint)
- Type de circuit de chauffage > 10 radiateurs Finimetal Lamella (voir fichier joint)
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques > Non
- Qu'elle est la puissance totale de votre installation de chauffage > (voir fichier joint = 12 kw arrondi)
- Qu'elle est la surface totale de votre logement > 130 m²
- La hauteur sous plafond de votre logement est-elle supérieure à 2.5 mètre > 3.5 m
- Dans quelle région êtes-vous > Alsace
- Qu'elle est la hauteur manométrique de votre installation > Hr sous plafond
- Qu'elle est la valeur de la perte de charge du circuit le plus défavorisé > non calculée (15 m en 20x27 et 8 en 26x34)
- Qu'elle est le débit nécessaire à votre installation de chauffage > non calculé.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
plaque signalétique chaudière chaudière Frisquet hydromotrixréglage circulateur chaudière Frisquet hydromotrix

11 octobre 2019 à 12:04
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet hydromotrix 32 kW circulateur sur le forum Chauffage

Bonjour.

Problème chaudière Frisquet hydromotrix 32 kW
Par défaut le sélectionneur de vitesse du circulateur est positionné sur 3.
La notice d'installation fait apparaitre 6 courbes correspondantes à 6 positions avec une pression en m CE et débit m3/h
Comment savoir quelle position est optimum en fonction du réseau ?
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
courbes circulateur chaudière Frisquet hydromotrix

11 octobre 2019 à 10:19
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet hydromotrix 32 kW circulateur sur le forum Chauffage

Bonjour,
J'ai mis la plaque signalétique de la chaudière en annexe.
J'ai vérifié les 2 fusibles 33 &34 du bloc d'alimentation qui sont OK.
Aucun voyant de défaut ne s'allume. J'ai actionné le bouton "Reset de blocage" sans effet.
J'ai l'impression que le problème vient du bloc gaz dans la mesure ou la chaudière ne tente pas de démarrer à moins que ce soit la carte de contrôle ?
Merci pour le retour.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plaque signalétique chaudière Ariston

28 septembre 2019 à 09:53
forum consulter ce sujet Chaudière Ariston B23/60 ne démarre pas sur le forum Chauffage

Bonjour.

La chaudière Ariston B23/60 est sous tension voyant allumé, mais elle ne démarre pas ni en augmentant la T° d'ECS ni en augmentant le thermostat. Le circulateur tourne.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
27 septembre 2019 à 12:01
forum consulter ce sujet Chaudière Ariston B23/60 ne démarre pas sur le forum Chauffage

Bonjour.

Je suis à la recherche de la notice de fonctionnement de ma chaudière murale gaz Ariston 23/60.
Merci par avance si vous en disposez.
Cordialement.
22 août 2019 à 09:55
forum consulter ce sujet Recherche notice chaudière gaz Ariston 23/60 sur le forum Chauffage

Bonjour,
Merci pour la réponse "invité".
En fait, j'ai fini par trouver.
Mais les rédacteurs de notices seraient bien inspirés de mettre des croquis plutôt qu'une tartine de texte !
Pour faire l'appoint d'eau, il y a sous la chaudière 2 robinets marqués (closed).
Il faut manœuvrer celui du milieu et ensuite celui de droite où il y a un filetage et l'eau qui sort.
En procédant ainsi, l'arrivée d'eau est dirigée vers le réseau chauffage.
Une fois la bonne pression atteinte, suffit de procéder à l'inverse.
17 mai 2016 à 10:16
forum consulter ce sujet Problème remplissage chaudière Vaillant VUW 252-3-3 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Je ne vois pas de robinet pour faire un complément de remplissage du réseau chauffage après une purge d'air des radiateurs ?
Sous la chaudière, il y a 2 robinets (marqués closed), celui de droite fait sortir de l'eau par une purge ?
Celui du milieu à côté de l'arrivée gaz, ne semble pas avoir d'action ?
Pouvez-vous m'aider ?
Cordialement.
16 mai 2016 à 14:31
forum consulter ce sujet Problème remplissage chaudière Vaillant VUW 252-3-3 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Actuellement ma chaudière ne tourne que pour l'ECS pas le chauffage.
Par 2 fois en 2 jours, le voyant "D" de manque de débit du circuit primaire s'est allumé rouge.
Il y a 1.5 bar de pression dans le réseau.
J'ai éteint puis rallumé la chaudière et depuis maintenant 3 jours RAS.
Ma question :
- Est-ce un début de "faiblesse "du circulateur ?
- Ou bien un léger "gommage" de la vanne 3 voies (chauffage/ECS) ?
- Ou autre élément à surveiller ?
Merci d'avance de vos réponses, cordialement.
08 octobre 2014 à 16:55
forum consulter ce sujet Chaudière gaz Ariston alpha A23/60BI sur le forum Chauffage

Bonjour Coteil,
Merci pour la réponse. Donc si je comprends bien, le bi-lame est dans le fourreau métallique (photo) et agit comme un interrupteur O/F suivant la température. Ma solution d'utiliser un sèche-cheveux est elle possible pour faire changer l'état du bi-lame O/F et contrôler au multimètre ?
18 août 2014 à 10:21
forum consulter ce sujet Contrôle sonde spott /DAT Quelle méthode utiliser sur le forum Chauffage

Bonjour,
Je souhaiterais contrôler le bon fonctionnement de ma sonde anti-refoulement sur ma chaudière Ariston gaz à tirage naturel 23/60/bi.
Quelle méthode utiliser autre que de boucher la sortie des fumées (pas très sain pour avec le CO).
Je pense au sèche cheveux pour simuler les gaz chauds de combustion?
Connaissez-vous les valeurs ohmiques pour ces sondes ?
Merci d'avance de vos réponses.
09 août 2014 à 14:44
forum consulter ce sujet Contrôle sonde spott /DAT Quelle méthode utiliser sur le forum Chauffage

Voilà deux photos des volets.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
décapage volets en bois conseilsconseils pour décaper des volets en bois

05 avril 2014 à 12:40
forum consulter ce sujet Conseils pour décapage des volets en bois sur le forum Peinture

Bonjour Marie et Invité,

Finalement en surfant sur internet et différents sites, j'ai, je pense trouvé ma réponse.
Mon D. Vitrage Ug =2.9 actuel avec les 4.45m² de surface me donne 145w de perte.
Un survitrage de 4mm et lame d'air de 20mm Ug =3.3
En calculant les R pour chacun, en les cumulant et en tenant compte de l'épaisseur du "sandwich total 20+24= 44mm"
j’obtiens une perte de 70W. Donc environ la moitié de l'actuelle perte.
Pour le coût, environ 1000€ verres et profilés. Donc rentabilité entre 8 et 10 ans, mais gain important sur la sensation de paroi froide l'hiver.
Bien cordialement.
03 avril 2014 à 12:12
forum consulter ce sujet Intérêt d'ajout d'un survitrage pour améliorer l'isolation sur le forum Isolation

Bonjour,

J'ai 12 volets en bois à battant 2.9m x 0.6m que j'aimerais décaper et repeindre.
Plutôt que d'utiliser un décapant (toujours fastidieux), j'envisage l'achat d'un rabot électrique pour faire sauter les couches de peinture et retrouver le bois quasi brut tant sur les faces que sur les champs dans la mesure ou je changerai les charnières qui ont 50 ans d'âge.
J'ai contacté une entreprise de sablage également (montant du devis 1000€).
Je pense aussi au rabotage par un menuisier (pas de devis).

D'avance merci de vos remarques, expériences ou idées.
25 mars 2014 à 16:45
forum consulter ce sujet Conseils pour décapage des volets en bois sur le forum Peinture

Merci Marie pour votre commentaire.
L'isolation de l'appartement est correcte. Les ponts thermiques et points froids ont été identifiés par caméra infrarouge, puis traités. Je suis à 110kw/m² pour un 130m² avec 3.5m (450m3) de hauteur sous plafond.
Ma question est bien ciblée sur l'apport que me procurerait l'ajout d'un survitrage sur ma verrière de cuisine sachant que le double vitrage est un 4/12/4 et que les boiseries ne pourraient supporter un triple vitrage en épaisseur.
Il existe sûrement un moyen de calculer le gain en w/m² /K.
Avec un survitrage de 4mm et la lame d'air 20mm, la valeur de perte devrait donc être inférieure au 2.9w/m² /k actuel du 4/12/4, là est ma question et je cherche une réponse ?
11 mars 2014 à 19:09
forum consulter ce sujet Intérêt d'ajout d'un survitrage pour améliorer l'isolation sur le forum Isolation

Bonjour,
Alors les forts en calcul de déperditions me font défaut ?
J'aimerais bien pourtant connaitre la réponse à ma question que je renouvelle :
J'ai retrouvé sur le net des valeurs pour du double-vitrage 4/12/4 une transmission de 2.9w/m² /k.
J'ai 4.45 m² de surface vitrée. Avec le thermostat à 20°C intérieur et zéro extérieur de moyenne par exemple :
20 x 2.9 x 4.45 = 258w/h de pertes avec le double-vitrage.
Comment calculer la nouvelle valeur de perte en w/h avec l'ajout d'un survitrage en verre 4mm et une lame d'air qui sera de 28mm profondeur de la moulure ?
Merci d'avance. Cordialement

09 mars 2014 à 17:09
forum consulter ce sujet Intérêt d'ajout d'un survitrage pour améliorer l'isolation sur le forum Isolation

Bonjour,

Merci "invité" pour cet avis.
Mais je m'interroge sur combien pourrais-je économiser par rapport au double-vitrage actuel. J'ai retrouvé sur le net des valeurs pour du 4/12/4 une transmission de 2.9w/m² /k.
J'ai 4.45 m² de surface vitrée. Avec le thermostat à 20°C intérieur et zéro extérieur de moyenne par exemple :
20 x 2.9 x 4.45 = 258w/h de pertes.
Comment calculer la nouvelle valeur avec l'ajout du survitrage en verre 4mm et une lame d'air qui sera de 28mm profondeur de la moulure ?
Merci d'avance.
03 mars 2014 à 15:48
forum consulter ce sujet Intérêt d'ajout d'un survitrage pour améliorer l'isolation sur le forum Isolation

Bonjour,

J'ai une baie vitrée composée de 4 fenêtres double-vantaux en bois épaisseur 55mm (format vantaux 550 x 1190mm).
Elles ont été équipées par des double-vitrages de 4/12/4 il y a une dizaine d'années.
Afin d'améliorer l'isolation j'envisage d'ajouter un survitrage intérieur en cadre aluminium et verre de 4mm et la lame d'air fera 28mm (profondeur de la moulure).
Le coût n'est pas exorbitant. Survitrage sur mesure avec verre 4mm environ 1000 €.
Que pensez-vous de cette idée ?
Merci par avance de vos remarques.
02 mars 2014 à 10:04
forum consulter ce sujet Intérêt d'ajout d'un survitrage pour améliorer l'isolation sur le forum Isolation

Bonjour,

Ma chaudière ne monte la température maxi de l'eau départ qu'à 70°C. La Température de retour étant à 54°C (T° mesurée avec thermomètre infrarouge calibré). Sur la notice, il est précisé : T°-mini 42°C et T° -maxi 82°C.
- Pourquoi lorsque le bouton de Température eau de chauffage est au maxi, la T° plafonne à 70°C ?
- Que faut-il faire pour avoir la T° maxi de consigne à 80°C ?
- Cela joue-t-il sur le rendement de la chaudière et donc sa consommation ?

Merci d'avance de vos réponses.
Cordialement.
02 février 2014 à 10:25
forum consulter ce sujet Chaudière Ariston Alpha 233/60BI température départ eau chauffage sur le forum Chauffage

Bonjour Flashman,
Merci pour votre réponse. J'ai effectivement installé un thermostat d'ambiance.
Cordialement.
16 janvier 2014 à 14:27
forum consulter ce sujet Installer sonde de température sur chaudière gaz naturel Alpha 23-60 BI sur le forum Chauffage

Bonjour,

Savez-vous s'il est possible d'installer une sonde de température extérieure sur une chaudière gaz naturel Alpha 23-60 BI. Quelqu'un possède-t-il le schéma du circuit de régulation ?
Merci d'avance de votre réponse.
Cordialement.
11 janvier 2014 à 14:38
forum consulter ce sujet Installer sonde de température sur chaudière gaz naturel Alpha 23-60 BI sur le forum Chauffage

Bonjour,

Apparemment je n'ai pas trouvé ce sujet traité. Ma question est la suivante : peut-on calculer les effets d'une augmentation de T° de référence par exemple passer de 20.4°C au thermostat à 21°C et connaitre la consommation supplémentaire de gaz connaissant la moyenne de T° extérieur sur la période.
T° cible intérieur 20.4°C et ensuite 21°C, T° extérieur moyenne 6°C et ensuite 4°C, T° d'eau de départ 60°C, T° retour 50°C.
La consommation est-elle proportionnelle à ces variations de T° et comment les calculer ?
D'avance, merci aux matheux et thermiciens de m'éclairer.
30 mars 2013 à 18:49
forum consulter ce sujet Calcul consommation chaudière gaz naturel sur le forum Chauffage

Bonjour,
Ma chaudière fonctionne normalement mais avant chaque arrêt fait un bruit de cliquetis du coté de l'électrovanne de gaz. Un peu comme si elle recevait un ordre d'arrêt et de marche en alternance. sad
Que ce soit pour l'ECS ou le chauffage.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
28 décembre 2012 à 14:47
forum consulter ce sujet Cliquetis avant arrêt chaudière gaz Ariston Genus sur le forum Chauffage