FORUM PEINTURE
S'inscrire Aide

Profil du membre Bofbof

Rechercher dans le forum peinture :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 4 130 questions dans le forum peinture


Membre inscrit Bofbof

Bofbof
a posté 8 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Peinture

Bonjour.
C'est pour un particulier qui se lance dans le métier d'alimentation pour animaux, chambre froide 70m3.
Voilà donc si mon principe de câblage est correct. Y a pu qu'a, merci encore.
P. S. : Je pense qu'il faut mettre un piquet de terre au niveau du groupe électrogène ?
Merci encore.
01 octobre 2017 à 01:59
forum consulter ce sujet Alimentation groupe froid groupe électrogène en parallèle alimentation EDF sur le forum Électricité

Bonjour.
Si vous optez pour du placo prenez de l'hydrofuge (plaque verte) si ce sont des pièces d'eau.
Cordialement.
29 septembre 2017 à 19:31
forum consulter ce sujet Enduire un murs structure mixte mâchefer bois et plâtre sur le forum Peinture

Publicité

Bonjour.

Je désire alimenter une chambre froide (groupe 10kW tetra).
J'aimerais savoir si je peux mettre en parallèle de l'alimentation EDF, un groupe électrogène et surtout si je peux câbler ainsi :
- Alimentation groupe électrogène + alimentation EDF directement sur un inverseur de source manuel tetra polaire et en sortie de celui-ci un disjoncteur tetra 25A courbe D 300mA protection du groupe froid.
Merci pour votre réponse.
Amicalement... Le groupe électrogène n'est là qu'en cas de coupure ERDF.
Si ma proposition de câblage ne vous semble pas bonne, pourriez-vous m'indiquer comment procéder ?
Merci.
29 septembre 2017 à 18:47
forum consulter ce sujet Alimentation groupe froid groupe électrogène en parallèle alimentation EDF sur le forum Électricité

Merci pour vos réponses, je m'oriente vers le forum électricité.
29 septembre 2017 à 18:27
forum consulter ce sujet Alimentation chambre froide avec un groupe électrogène sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le groupe électrogène n'est là que s'il y a une coupure EDF.
Je pense mettre un inverseur de source manuel tri à 3 positions avec point milieu, il y a 1 compresseur, 1 chambre froide froid négatif.
Merci pour votre réponse.
Le câblage que je propose est-il bon ou sinon comment pratiquer ?
Merci encore.
29 septembre 2017 à 02:46
forum consulter ce sujet Alimentation chambre froide avec un groupe électrogène sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je désire alimenter une chambre froide (groupe 10kW tetra).
J'aimerais savoir si je peux mettre en parallèle de l'alimentation EDF, un groupe électrogène et surtout si je peux câbler ainsi :
- Alimentation groupe électrogène + alimentation EDF directement sur un inverseur de source tetra polaire et en sortie de celui-ci un disjoncteur tetra 25A courbe D 300mA protection du groupe froid.
Merci pour votre réponse. Amicalement.
28 septembre 2017 à 20:51
forum consulter ce sujet Alimentation chambre froide avec un groupe électrogène sur le forum Climatisation

Je n'ai pas l'intensité de démarrage.
Je pensais mettre un tétra 25A courbe D 300mmA et passer en 10 carrés vu la distance de 45 mètres.
Cela vous semble-t-il judicieux ou pas ?
Merci pour vos réponses.
08 septembre 2017 à 22:59
forum consulter ce sujet Branchement pour alimenter un groupe froid 10kW sur le forum Électricité

Bonjour.

Que dois-je utiliser comme section de câble pour alimenter un groupe froid 10kW à environ 45 mètres et quelle protection mettre (tension 380v+N) ?
Sachant que je veux créer un tableau à proximité de celui-ci.
Merci pour vos réponses.
07 septembre 2017 à 17:12
forum consulter ce sujet Branchement pour alimenter un groupe froid 10kW sur le forum Électricité